Letzte Aktivitäten

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Bernd Q -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Zitat von n.-perry: „In Deutschland nehmen viele bei Neuinstallation einen FI mit 10 mA “ Wohl etwas übertriebene Geschichte. Zwingend vorgeschrieben ist für Badezimmer und im Außenbereich 30 mA, dass ist absolut auskömmlich. Ein 30 mA…
  • n.-perry -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Zitat von Bernd Q: „Und was du unbedingt machen solltest: Verwende einen einpoligen FI-Schalter 30 mA. Und daran denken: Dieser ersetzt nicht den Sicherungsautomat! “ Sollte dein Pool an dem Stromkreislauf hängen, überlege ob du einen 10 mA FI…
  • Bernd Q -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Na sieh mal einer an, so langsam rückt der Meister dann mal mit allen nötigen Infos raus. ;) Nur mal so als Überlegung: Kabelmuffen mit geschraubten oder gepressten Verbindern werden im normalen Erdverlegtem Ortsnetz verwendet und dort treten…
  • n.-perry -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Das Einzige, wo am Elektrokabel etwas gelötet (verzinnt) werden kann sind die abisolierten "Klemmenden" bei feindrähtigen -F Kabeln und auch da nimmt man normalerweise Quetschhülsen.
  • Nichtraucher -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Löten bei starren Drähten im „Leistungsbereich" kannste Knicken. Bei (Ur)Altverkabelungen gelegentlich noch anzutreffen, aber da wird seit Jahrzehnten nur noch geklemmt. Ob nun die gute alte Schraubklemme, die diversen Bauformen von Federklemmen oder…
  • EOS -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Hallo Peter, das nehme ich mal als Aussage, DANKE !!! :thumbup: :thumbup: Deine aufgeführten Verbindungssysteme nutze ich genau so seit Ewigkeiten. Im freien verlegte Kabelverbindungen liegen zusätlich im Rohr, oder werden innen bei den Verbindungen zusätzlich in…
  • EOS -

    Mag den Beitrag von brendepe im Thema Praxisfrage 230V Kabel----.

    Like (Beitrag)
    Hallo, Okay, ohne anzugeben, ich bin gelernter Elektriker. Lass es mit dem Löten sein. Im Modellbau okay aber nicht bei 230V und auch nicht mit starren Drähten. Für Erdkabel gibt es spezielle Muffen entweder sowas
  • micha0001 -

    Mag den Beitrag von brendepe im Thema Praxisfrage 230V Kabel----.

    Like (Beitrag)
    Hallo, Okay, ohne anzugeben, ich bin gelernter Elektriker. Lass es mit dem Löten sein. Im Modellbau okay aber nicht bei 230V und auch nicht mit starren Drähten. Für Erdkabel gibt es spezielle Muffen entweder sowas
  • brendepe -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Hallo, Okay, ohne anzugeben, ich bin gelernter Elektriker. Lass es mit dem Löten sein. Im Modellbau okay aber nicht bei 230V und auch nicht mit starren Drähten. Für Erdkabel gibt es spezielle Muffen entweder sowas
  • n.-perry -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Wenn 900 W deine gesamte Leistung ist, ist das wirklich im ganz grünen Bereich. Von deiner Absicherung mit 16 A und dem Kabelquerschnitt kannst du 3500 W dran hängen (abgesehen von den Anlaufströmen und wie träge dein Automat ist, sogar noch mehr).…
  • EOS -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Die Ampere kann ich nicht sagen, da auch zwei E-Motoren an´s Kabel kommt ist das Lastabhängig. Was dran kommt ist Gartenbeleuchtung und 2 Pumpen. Gesamt etwa 600-900 Watt max. Das alles wird gespeist von einem extra Stromkreis im Haus mit 16A…
  • micha0001 -

    Hat eine Antwort im Thema Monitorproblem verfasst.

    Beitrag
    Unser Hausmeister ist im Hauptberuf beim Kampfmittelräumdienst. Ist bestimmt ne entspannende Sache... :D
  • micha0001 -

    Hat eine Antwort im Thema Praxisfrage 230V Kabel---- verfasst.

    Beitrag
    Die Stromstärke machts. Bei den RC-Autos mit den mechanischen Leistungsreglern in den 80ern ist mir mehrfach das Pluskabel abgefallen, da sich der Lötpunkt verabschiedet hatte... kah
  • Bernd Q -

    Hat eine Antwort im Thema Es ist Freitag verfasst.

    Beitrag
    Und nu is schon Samstag also: Schloss zu. :)
  • testflug -

    Hat einen Kommentar zum Bild rauchwolke hinter dem te'feld geschrieben.

    Kommentar (Bild)
    ja, ich habe ihn absichtlich auf die rauchsäule gelenkt... bis zu "berauschenden" bildern fehlt mir noch ein gutes stück übung und dementsprechend ein qualitativ hochwertiger kopter... ;)
  • n.-perry -

    Hat einen Kommentar zum Bild rauchwolke hinter dem te'feld geschrieben.

    Kommentar (Bild)
    Das Bild ist zwar nicht berauschend, aber wenn du den Flieger bewusst in diese Richtung mit dem Bildausschnitt gebracht hast und nicht zufällig das fotografiert hast, ist das doch schon etwas.
  • testflug -

    Hat ein neues Bild hochgeladen.

    Bild
    "ansichtskarte" vom te'feld
  • n.-perry -

    Mag den Beitrag von testflug im Thema wer hat erfahrung mit le-idea 7 quadrokopter?.

    Like (Beitrag)
    hallo , grüße euch! und herzlichen dank für eure schnellen antworten @Bernd Q ich nehme das überhaupt nicht persönlich ^^ dachte eben auch, mit einem preiswerten gerät einzusteigen und allererste erfhrungen zu sammeln, bevor es schritt für schritt in…